电子发烧友网报道文/梁浩斌)最近英诺赛科推出了一款全GaN的12kW 800V-50V数据中心HVDC供电方案,这款方案的核心参数颇具代表性。满载效率98.2%、峰值效率突破98.6%;功率级尺寸仅6
。
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英诺赛科推出了一款全GaN的数据12kW 800V-50V数据中心HVDC供电方案,这款方案的中心核心参数颇具代表性。
满载效率98.2%、分歧峰值效率突破98.6%;功率级尺寸仅60mm×124mm×11mm,数据变压器、中心电感等磁性无源器件体积大幅缩小;拓扑上采用All-GaN LLC架构,分歧初级侧以8颗650V GaN组成级联结构,数据次级侧用32颗100V GaN做同步整流;并且以12kW标准化功率单元灵活堆叠,中心可支撑从百千瓦到兆瓦级机柜的分歧供电升级。
随着英伟达在今年加速推动800V DC在数据中心内落地,数据今年多家功率半导体大厂都推出了相关产品,中心其中机架内部800V降压转换的分歧部分受到不小关注。
机架内高压直转的数据方案,损耗更低、中心效率更高,分歧但需要更高功率密度的高效DC-DC转换器,因此GaN在这类应用中,目前几乎成为了主流选择。
比如TI在今年慕展上展出的800V转12V方案中,采用了全GaN设计,高压侧采用650V GaN,低压侧用到40V GaN。另外在其转换比更激进的800V转6V方案中,采用三电平PFC拓扑,高压侧650V GaN,低压侧用到20V硅MOS,模块化功率级搭配顶部冷板液冷。
英飞凌也在其±400V转50V 6kW半砖HV IBC中,采用了全链路CoolGaN搭配专属数字控制器,峰值效率高达98.5%。
不过也有采用多种器件的方案,英飞凌在12kW/50V单相输入AI服务器PSU中,融合了硅、CoolSiC碳化硅、CoolGaN氮化镓三类器件,峰值效率97.5%。由于这类机架内的转换器有热插拔的维护需求,热插拔电路必须在微秒级时间内处理大幅电流浪涌,精准控制变得至关重要。
其中管控浪涌电流上升斜率是核心,这能避免机柜设备损坏,同时保障技术人员安全。此外,系统还需协调时序、检测过流或欠压事件,并在必要时实现平稳关机。因此为了在热插拔过程中对转换板器件进行保护,需要高耐压的SiC MOSFET。
比如ST在白皮书中展示的12kW方案同样瞄准800V-50V,采用1MHz DCX 16:1堆叠LLC谐振转换器:两个LLC各由400V供电(800V母线一半),输入串联、输出并联,降低主开关电压应力与次级电流应力。
ST这套方案中,主侧采用650V GaN HEMT堆叠半桥(SGT023R70FTP,700V/18mΩ),次级为100V GaN(SGT1D5R10MEA,1.1mΩ)同步整流,另用1200V SiC MOSFET实现热插拔保护,STGAP硅基隔离保障信号安全。
安森美则选择了SiC JFET的路线,在慕展上他们展出了基于1.2kV SiC Cascode JFET的800V高压IBC量产级方案,这也是业内首款将SiC级联JFET用于800V高频IBC的产品,明确跳出单一依赖GaN的路线。
其选择SiC JFET的逻辑是,SiC JFET支持700kHz以上开关频率,凭借极低的输出电容Coss(tr)优化软开关FOM(Rdson×Coss(tr));无栅氧化层结构规避栅极失效风险,长期可靠性优于GaN;栅压9~15V、驱动特性对标传统硅MOS,无需GaN必备的负压关断电路,且兼容通用低成本驱动器。在12kW、750kHz仿真平台上,LLC拓扑下SiC Cascode JFET、GaN HEMT、SiC MOSFET三者整机损耗接近,但JFET在驱动简易性、BOM成本、可靠性上综合占优;配合三相LLC架构还可降低电流有效值、减少器件用量。
小结:
值得注意的是,800V架构的放量与英伟达新一代高功率机架平台的落地节奏深度绑定,当前各家方案大多处于参考设计、展示板或仿真验证阶段。但从各家功率厂商的方案来看,当前在800V架构的电源转换领域中,已从单纯的卖器件走向卖方案,开始进入系统级竞争的牌桌。
- size: 14px; line-height: 28px;">9月10日,在2025年中国国际服务贸易交易会安徽馆,参展商左一)正在介绍三七互娱自研行业大模型“小七”。本报记者 罗广心 摄本报讯记者2026-11-05

行业首证!华为FusionSolar Agent光储智能体获信通院权威安全认证
10月16日,在 AIIC 2026 人工智能产业大会AI安全治理论坛上,中国信息通信研究院下称"信通院")正式向华为数字能源"FusionSolar Agent"颁发Claw类智能体风险管理能力专项2026-11-05
价值创造・利润倍增|韩氏板材 2026 半年度工作汇报暨表彰大会圆满召开
价值创造・利润倍增|韩氏板材 2026 半年度工作汇报暨表彰大会圆满召开责编:小乙 时间:2026-08-05 热度:4182026-11-05
价值创造・利润倍增|韩氏板材 2026 半年度工作汇报暨表彰大会圆满召开
价值创造・利润倍增|韩氏板材 2026 半年度工作汇报暨表彰大会圆满召开责编:小乙 时间:2026-08-05 热度:4182026-11-05
发布者:小宁 浏览量:857发布时间:2026/7/15 14:42:28 当下饮品行业彻底迈入存量竞争,大批PET瓶装饮品靠低价抢占终端货架,渠道利润被持续压缩。不少经销商2026-11-05
“西北电力圆桌会议项目——促进西北地区新能源高比例外送的经济性及可靠性研究”结题会在北京成功召开
2026年10月16日上午,由中国能源研究会双碳产业合作分会主办、中国能源网承办的“西北电力圆桌会议—促进西北地区新能源高比例外送的经济性及可靠性研究”项目结题会在2026-11-05

最新评论